藍澄灣業主社群

 找回密碼
 註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 6075|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

唔知點換廚房門口個開關制??曲架問題 [複製鏈接]

Rank: 2

跳轉到指定樓層
1#
發表於 2004-9-20 00:22:01 |只看該作者 |倒序瀏覽
之前有人post過...不過唔係太明


我想問..
1 係咪唔使理d黑線? :?:
2 係電燈位俾電抽氣線同熱水爐? :?:
3 E3000只需接駁紅線??  :?:

另外o個4粒制有一粒唔知係咩制.....
1抽氣
2廚房燈
3門口燈
4????? :?:


:em14:  :em14: THANKS :em14:  :em14:

Rank: 2

2#
發表於 2004-9-20 00:32:16 |只看該作者

Re: 唔知點換廚房門口個開關制??曲架問題

[quote:84d3e65e06="Andrew & Jessica"]之前有人post過...不過唔係太明


我想問..
1 係咪唔使理d黑線? :?:
2 係電燈位俾電抽氣線同熱水爐? :?:
3 E3000只需接駁紅線??  :?:

另外o個4粒制有一粒唔知係咩制.....
1抽氣
2廚房燈
3門口燈
4????? :?:


:em14:  :em14: THANKS :em14:  :em14:[/quote]

煤氣爐

使用道具 舉報

Rank: 2

3#
發表於 2004-9-20 08:02:42 |只看該作者
I think most of the electrical technician know how to connect the wires. If your house haven't finished yet just ask your 'si fu' for help.
I\'m T2C...

使用道具 舉報

Rank: 2

4#
發表於 2004-9-20 08:52:59 |只看該作者
[quote:1d8c2c3510="Wilkins"]I think most of the electrical technician know how to connect the wires. If your house haven't finished yet just ask your 'si fu' for help.[/quote]

I agree with you coz this switch very very trouble during the installation. :em05:  I worked with my colleague totally spent 2hrs for these switch. :?
All back wires can be bypass by a connector (beware the connector should not oversize coz not enough space) and the red wires can following the original model connect to the E3000 switch.

使用道具 舉報

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
發表於 2004-9-20 09:30:41 |只看該作者
黑線(即係青線)條線唔係connect去個cooker掣上的
你將所有黑線都short通佢就可以了
因為其實單相既來電都係share同一個中線躉(青躉)的
所以其實全屋既青線都係亙相short通了的......
同相位可以亙short不同相位就唔可以了
因為住家一般來說只有一個相位入屋所以可以亙short
但係如果有機會遇到三相來電的話..就唔可以short埋一齊了..
有些獨立花園洋房既住宅才比較有機會是三相來電的

使用道具 舉報

Rank: 2

6#
發表於 2004-9-22 19:06:34 |只看該作者

係唔係咁做?

1. 拆開個掣
2. 將黑線short o左
3. 將紅線connect去 e3000
4. 收工

咁有冇其他野要注意...例如amp數等??
使唔使開天花o的線??

使用道具 舉報

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

7#
發表於 2004-9-23 18:22:14 |只看該作者
唔駛開天花呢..
amp數..其實唔係好岩...
如果有鬆開果兩個四位制就會睇到每個制都有兩組
線係粗o的既 原有既四位制當中其實有三個位係10A有一個
係20A的 兩個四位制各有一組係20A的分別係..
熱水爐同埋廁所個抽氣扇都係用20A曲架制的..
正式來說 新制係應該用一個3位10A + 一個單位20A制的
只不過功夫就多左好多...但其實個熱水爐因為唔係電爐...
而抽氣扇AMP數都唔係好大 所以..唔怕既...
不過如果有人打算改用電熱水爐既話就唔好喇..
一定要分開....家用既電爐如果用2000火的話就已經要10A
了加上STARTING既時候係扯AMP數扯得好勁咖..所以
用個10A曲架制一定燒....

記得改制既時候要關總制阿..咪以為條黑色線無電....
俾條紅色火線電到最多都係震一震麻痺一下..
條黑色既中線先得人驚咖....因為全屋中線都係行link的
分分鐘你以為佢無電一下整個回電過來....就大件事..
火線好少會電死人 平常電死人既都係條黑色中線既回頭電..
記得記得..不管你有沒有關總制都要當佢有電...
(我公司試過入一間屋整電明明關了總制有一個插蘇竟然仲有電到...
原來果個插蘇係駁左去隔離個單位取電的...~"~)

使用道具 舉報

Rank: 2

8#
發表於 2021-8-11 22:46:27 |只看該作者
長知識,謝謝分享



買樓流程

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

Archiver|手機版|藍澄灣業主社群

GMT+8, 2024-12-22 17:13 , Processed in 0.032855 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部