洗手間之燈位壞了 怎換? [複製鏈接]

Rank: 2

跳轉到指定樓層
1#
發表於 2005-10-17 10:32:04 |只看該作者 |倒序瀏覽
本人洗手間天花正中間之燈位(圓形內有兩個石英燈) 其中一個應該壞了 因更換多次石英燈都沒有反應 請問怎樣更換?

Rank: 1

2#
發表於 2005-10-17 23:03:47 |只看該作者
石英燈係經火牛降壓供电的由A‧C22○輸入,12V輸出.
先找出火牛(多數在天花頂),用电壓錶量度电壓如果有22○V入,
無12V出,即係火牛燒咗,如果有12V出,即係石英灯胆脚座或电線有問題
(檢查時小心电親)

使用道具 舉報

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

3#
發表於 2005-10-17 23:15:17 |只看該作者
there is 220v 石英燈 not always use transformer type. please check it carefully.
強則戒驕逸,處安有備;弱則暗圖強,待機而動;用兵善乘虛蹈隙,出奇制勝。- 范蠡 (自號陶朱公)

使用道具 舉報

Rank: 1

4#
發表於 2005-10-18 21:54:08 |只看該作者
係叫慳电管.