藍澄灣業主社群

標題: --* D/E 冷氣跟進報告 (August 8) *-- [打印本頁]

作者: liuh    時間: 2004-8-8 18:02:15     標題: --* D/E 冷氣跟進報告 (August 8) *--

冷氣關注组成員於Aug 7參觀和黃就解決D/E冷氣單位而設立的示範單位 詳情如下:

1. 改善方案是為客飯廳加裝一部獨立分體機 更換現時的客飯廳室內機以提供24000BTU製冷量.

2. 此次參觀只限於室內部分  室外部分關注组要求和黃提供進一步資料.

3. 對於室內部分  關注组成員滿意改善之後之結果. 當全屋室內外機全部運作時 室溫可達21~22度. 尤其客飯廳 由於製冷量和出風量提高 冷風可吹到更進窗邊位置 整體情況明顯改善.

4. 改善方案對於室內的影響是客飯廳室內機將比原有室內機大 新室內機的尺寸是 39"(長) x11.5'' (高)x 9""(深). 至於安裝位置 請參考以下附圖. (和黃強調相中之空隙在實施方案時將不會存在)

5. 每一個單位 改善方案須時兩日完成(不包天雨因素).
   -  第一日 原有的室外機將移位 全屋將無冷氣供應. 室外機移位後 三間睡房冷氣將重新接駁 當晚睡房冷氣將恢復正常. 客飯廳會全日無冷氣供應.
   -  第二日 安裝新的室外機 並更換/接駁客飯廳室內機 當晚客飯廳冷氣將恢復正常.

6. 和黃未能提供據體時間表 改善方案的實施將跟據收樓次序 由上至下五座同時進行.  現時和黃已向東芝定貨 等待東芝的交貨答覆以擬定方案實施時間表.

關注组將密切跟進進度 如有消息將盡快通報.

liuh

(和黃強調相中之空隙在實施方案時將不會存在)
作者: Eddy Lam    時間: 2004-8-8 20:35:51

安裝新的室內機會影響現有之裝修 由其是天花線 相信很多人會遇到這
個問題 咁到底換唔換好呢???
作者: John and Esther    時間: 2004-8-9 11:08:24

如果有天花燈槽 how to handle it?
作者: liuh    時間: 2004-8-9 18:53:18

[quote:25cc134d28="John & Esther"]如果有天花燈槽 how to handle it?[/quote]

HW will discuss with us individually for how to carry out the improvement work. It's owner's decission to carry out the work or not. But they are not willing to comment on who will be responsible for any necessary modification introduced. Only comment is it will be "case-by-case basis" and no simple policy will be defined.

liuh
作者: kk and hiromi    時間: 2004-8-9 20:59:00

Thanks very much. Liuh