藍澄灣業主社群

標題: D/E單位冷氣設計問題!! D/E 業主必讀!! [打印本頁]

作者: liuh    時間: 2004-6-9 23:21:16     標題: D/E單位冷氣設計問題!! D/E 業主必讀!!

個位D/E單位業主:

不知道大家是否意識我們屋內冷氣設計面臨巨大問題!! 簡單來講 客飯廳分體機只有 1.75 (1 4/3)匹 而客飯廳面積差不多240呎 1.75匹一定不夠負荷!!  :em13:
即使細單位 客飯廳分體機都有2匹  真不明白為什麼大單位廳分體機 反而細的.

背後原因好簡單 1拖4 (1室外機 拖4室內機)室外機的輸出公率不夠大. 唯一的解決方法是加大室外機的公率 同時改大客飯廳分體機到2.5匹或以上.

與豐澤理論只會徒勞 不能解決問題的根本!!

我建議大家應該一起向發展商/管理處投數!! 爭取更換全體 D/E 的 室外機同室內機!!

夏日將至 如果不徹底解決問題 將永無寧日!!

本人並非領導之才 望個位 網主/座主/網民 鼎力相助 !! 希望 wychan/我是誰 能幫手!!

如個位街坊有同感 請多多發言!!

liuh
作者: bascodaddy    時間: 2004-6-9 23:33:09

I agree and support !

Actually the air condition in my room is not cold enough !
So we need to tell the developer and force them to change it for us.

Would anyone can help?

If someone is willing to be a leader  i will participate in any event and also share the work with him or her!
作者: liuh    時間: 2004-6-9 23:43:36

[quote:65f36973dd="bascodaddy"]I agree and support !

Actually the air condition in my room is not cold enough !
So we need to tell the developer and force them to change it for us.

Would anyone can help?

If someone is willing to be a leader  i will participate in any event and also share the work with him or her![/quote]

bascodaddy

I have pm you my mobile number. Please call me up to get the ball rolling.

liuh
作者: FireFire    時間: 2004-6-9 23:44:41

不如再出封投訴信... :?  得唔得.... :?:
作者: liuh    時間: 2004-6-9 23:50:33

[quote:4464f45f38="Mr. & Mrs. FireFire"]不如再出封投訴信... :?  得唔得.... :?:[/quote]

投訴信 includes too much items. They can't give us answer right away. So I think we should have "task groups" to concentrate on each smaller items and negotiate with them. I think for all Air Conditioner issue we should have a "AirCon Task Group".  

liuh
作者: bascodaddy    時間: 2004-6-9 23:51:47

Hello Herry

Thanks for your email

In fact do you have any plan ?

Can we invite some representive from each tower so we can enter our belonging tower and send some notice or leaflet to flat E and D residences so that we can group together and then force hutchison or management office to change our AC?

Can we contact the reporter in weekly magazine or cable TV?

I checked the booklet from developer  they just mentioned 4 air conditioner in our home but no mention the power
作者: bascodaddy    時間: 2004-6-9 23:53:51

yes  i support !
We need to set up the task group!
作者: liuh    時間: 2004-6-9 23:58:00

[quote:2f930724b9="bascodaddy"]Hello Herry

I checked the booklet from developer  they just mentioned 4 air conditioner in our home but no mention the power[/quote]

I want to collect more information and build the case before go for the press.

For my few cents even they haven't clearly stated in the sales booklet they can't handover something doesn't work right?

Call me up and discuss in more detail.

liuh
作者: FireFire    時間: 2004-6-9 23:59:37

[quote:04eba61efb="liuh"][quote:04eba61efb="Mr. & Mrs. FireFire"]不如再出封投訴信... :?  得唔得.... :?:[/quote]

投訴信 includes too much items. They can't give us answer right away. So I think we should have "task groups" to concentrate on each smaller items and negotiate with them. I think for all Air Conditioner issue we should have a "AirCon Task Group".  

liuh[/quote]
AGREE...
作者: 我是誰    時間: 2004-6-10 00:08:04

To liuh

      投訴信已列舉了這問題,但可能未夠詳細。因為已有超過五十個單位業主簽署了以上文件,本人不想在未資詢他們的情况下對文件作出改動(錯字另計),請見諒  :em14:  :em14:

1.6. 大單位冷氣不夠凍 ,冷氣機匹數明顯不足以發揮應有的功用
作者: liuh    時間: 2004-6-10 00:26:58

[quote:725f96713e="我是誰"]To liuh

      投訴信已列舉了這問題,但可能未夠詳細。因為已有超過五十個單位業主簽署了以上文件,本人不想在未資詢他們的情况下對文件作出改動(錯字另計),請見諒  :em14:  :em14:

1.6. 大單位冷氣不夠凍 ,冷氣機匹數明顯不足以發揮應有的功用[/quote]

Thank for your help 我是誰!!

Following one sounds more precise for me

1.6. 大單位冷氣不夠凍 ,冷氣機匹數明顯不足以發揮應有的功用 要求更換室內同室外機以提供正常冷氣功用.

What do you think?


liuh
作者: 我是誰    時間: 2004-6-10 00:33:42

可否列出實際須要的冷氣機匹數?如2匹?因{要求更換室內同室内機提供正常冷氣功用}是很難向和黃投訴的.
作者: AngusZire    時間: 2004-6-10 00:34:40

[quote:fba256987c="我是誰"]To liuh

      投訴信已列舉了這問題,但可能未夠詳細。因為已有超過五十個單位業主簽署了以上文件,本人不想在未資詢他們的情?下對文件作出改動(錯字另計),請見諒  :em14:  :em14:

1.6. 大單位冷氣不夠凍 ,冷氣機匹數明顯不足以發揮應有的功用[/quote]

To 我是誰

I want to sign too how can I sign it? pls advise.

AngusZire
作者: 我是誰    時間: 2004-6-10 00:37:21

To AngusZire

http://rcrest.bzone.com.hk/viewtopic.php?t=3300
作者: bascodaddy    時間: 2004-6-10 00:39:06

Hi

I want to sign too

I think that we need at least 2匹 air conditioner !

Thanks
作者: 我是誰    時間: 2004-6-10 00:42:59

To bascodaddy see you on Sat
作者: liuh    時間: 2004-6-10 00:48:38

[quote:e82f23d9a6="我是誰"]可否列出實際須要的冷氣機匹數?如2匹?因{要求更換室內同室内機提供正常冷氣功用}是很難向和黃投訴的.[/quote]

Nice catch and here we go:

1.6. 大單位冷氣不夠凍 ,冷氣機匹數明顯不足以發揮應有的功用. 要求更換客飯廳室內機至2.5匹  室外機應更換至相應匹數足以應負3部1匹同1部2.5匹室內機.

Thanks

liuh
作者: 半伯    時間: 2004-6-10 01:15:31

我是六座 G 細單位的 對於現時的冷氣設計十分疑惑 於今早直接至電東芝冷氣服務部 說不滿意這個產品並想取多些詳細資料往消費者委員會作出投訴 她們立即安排張經理回應 張經理為整個藍澄灣之冷氣售賣負責人 他會很詳細向你解釋 已經知道現時之情況及會重視各方之投訴 更安排現行在藍澄灣負責冷氣之白先生立即聯絡作進一步的跟進.
據張先生說 我的單位冷氣 OUTDOOR 為一組 2 匹和一組 1.5 匹合共 3.5 匹組合而成 而且是獨立運作的 即廳與房是分開的 只是房內的 INDOOR 是一出二型式 理應夠凍....... 於是今午專程上樓測試 都可以接受 如您們覺得問題未能解決 請您們多打電話直接向東芝冷氣服務部投訴 要多加壓力給他們 因為 TOSHIBA 始終都是一個有品牌的公司 他們都不想被藍澄灣影響聲譽.

東芝冷氣服務部 : 2684 2888

白先生 (相信是豐澤工程部負責人) : 9711 9994

P.S. 走時與大堂管理員搭了一回傘 見到他十分不好受 地下開著一把風扇(私火) 還不斷的拿著手帕抺汗....... 出門口剛好有架 88G 跳上車 嘩!!! 涼快呀..........

作者: 我是誰    時間: 2004-6-10 01:22:36

咁到底係冷氣機有問題定係和黃'認為' G單位只需要1.5 匹?...

到底要向 TOSHIBA 還是和黃询問?
作者: 半伯    時間: 2004-6-10 01:59:38

[quote:d84a6bf9c9="我是誰"]咁到底係冷氣機有問題定係和黃'認為' G單位只需要1.5 匹?...

到底要向 TOSHIBA 還是和黃询問?[/quote]

以我的理解 細單位應該沒大問題 (廳 = 2 匹 房 = 1.5 匹 各自獨立) 大單位的不妨打電話去 TOSHIBA 問 其實想大家找出一個結論 當大量投訴去 TOSHIBA 的話 而他們之機種真的沒有問題 他們必定會澄清 那樣我們又可找出真相 是豐澤的安裝或設計失誤還是和黃的慳水傑作 找出原兇才對症下藥.
作者: Koala Bear    時間: 2004-6-10 09:24:24

[quote:15a57bef5b="半伯"]我是六座 G 細單位的 對於現時的冷氣設計十分疑惑 於今早直接至電東芝冷氣服務部 說不滿意這個產品並想取多些詳細資料往消費者委員會作出投訴 她們立即安排張經理回應 張經理為整個藍澄灣之冷氣售賣負責人 他會很詳細向你解釋 已經知道現時之情況及會重視各方之投訴 更安排現行在藍澄灣負責冷氣之白先生立即聯絡作進一步的跟進.
真的兩組compressors﹖我見細單位好似得1部喎﹗
而我收樓時(我是e單位)曾查詢冷氣機有幾多組compressor,幫助收樓的職員打了幾個電話後話大單位係1拖4設計﹗真係要攪清楚﹗
廳得1 3/4匹肯定不夠,一定要解決﹗我都同意form task group,爭取應有權益﹗貨不對版,應該要找消委會介入﹗ :em13:  :em13:  :em13:
作者: liuh    時間: 2004-6-10 10:02:16

[quote:9984943a09="半伯"][quote:9984943a09="我是誰"]咁到底係冷氣機有問題定係和黃'認為' G單位只需要1.5 匹?...

到底要向 TOSHIBA 還是和黃询問?[/quote]

以我的理解 細單位應該沒大問題 (廳 = 2 匹 房 = 1.5 匹 各自獨立) 大單位的不妨打電話去 TOSHIBA 問 其實想大家找出一個結論 當大量投訴去 TOSHIBA 的話 而他們之機種真的沒有問題 他們必定會澄清 那樣我們又可找出真相 是豐澤的安裝或設計失誤還是和黃的慳水傑作 找出原兇才對症下藥.[/quote]

Thanks for your suggestion. My statement in the beginning about the D/E flat is very accurated and confirmed with Toshiba. It's one outdoor unit supporting 4 indoor units. For other flat I don't have accurate information.

100% sure 1.75匹 can't support D/E's living room and dinning room. The responsibility should be on design side.

liuh

liuh
作者: Man and Agnes    時間: 2004-6-10 10:29:26

Really support !!!!
Especially all Flat D & E facing west it is really hot in summer.
After mid of june i can be available
hope can share ur work
作者: Hello Kitty    時間: 2004-6-10 10:40:53

Support !!!!!!!!!!!!
I'll join & share the work.
Please let me know what is the following works!
作者: liuh    時間: 2004-6-10 11:47:45

[quote:afea6f2384="Hello Kitty"]Support !!!!!!!!!!!!
I'll join & share the work.
Please let me know what is the following works![/quote]

Hello Kitty & Man/Agnes

Thanks for your support!!!

Please fill join our AirCon Task Group by fill detail on following links

http://rcrest.bzone.com.hk/viewtopic.php?t=3301

we need more people!!

liuh
作者: John and Esther    時間: 2004-6-10 16:50:26

totally support!!! can't imagine not enough cold in summer at home! :em18:
作者: Tako and Sukie    時間: 2004-6-10 20:04:42

[quote:e7ec1b405d="Koala Bear"][quote:e7ec1b405d="半伯"]我是六座 G 細單位的 對於現時的冷氣設計十分疑惑 於今早直接至電東芝冷氣服務部 說不滿意這個產品並想取多些詳細資料往消費者委員會作出投訴 她們立即安排張經理回應 張經理為整個藍澄灣之冷氣售賣負責人 他會很詳細向你解釋 已經知道現時之情況及會重視各方之投訴 更安排現行在藍澄灣負責冷氣之白先生立即聯絡作進一步的跟進.
廳得1 3/4匹肯定不夠,一定要解決﹗我都同意form task group,爭取應有權益﹗貨不對版,應該要找消委會介入﹗ :em13:  :em13:  :em13:[/quote]

我都係6G我都好懷疑是可1拖3的可能.因為房的冷氣出的風真係一D都唔凍.
D風好弱.我明天都打去TOSHIBA問下先
作者: liuh    時間: 2004-6-12 14:47:51

今天會約見管理處經理林先生討論冷氣設計問題 會議結果將今晚公布.

liuh
作者: Hello Kitty    時間: 2004-6-12 20:02:46

[quote:f8509ac71a="liuh"]今天會約見管理處經理林先生討論冷氣設計問題 會議結果將今晚公布.

liuh[/quote]After the meeting with Gary what's new ?????
作者: liuh    時間: 2004-6-13 11:00:40

[quote:fe842ef7fa="Hello Kitty"][quote:fe842ef7fa="liuh"]今天會約見管理處經理林先生討論冷氣設計問題 會議結果將今晚公布.

liuh[/quote]After the meeting with Gary what's new ?????[/quote]

基本上沒有實質進展 但不為一積極的開始.
1.  林先生同意冷氣設計可能有問題 但須時與工程部 顧問公司商討. 16/6前應有所回應.
2. 研究加裝冷氣的可行性
3. 建議當豐澤未能解決/發現問題時 東芝可幫手.
4. 討論將來冷氣維修方法

整個會議氣氛融洽  林先生態度承肯 相信以事論事 以理服人 問題可以解決.

我會與管理處繼續交涉 進度將會公部 歡迎各街坊加入!! PM me your contact.

liuh
作者: PT    時間: 2004-6-13 13:25:44

[quote:93e2871f2c="liuh"][quote:93e2871f2c="Hello Kitty"][quote:93e2871f2c="liuh"]今天會約見管理處經理林先生討論冷氣設計問題 會議結果將今晚公布.

我是5座E單位,感謝liuh 帶動處理這問題,我會全力支持,
my contact:
e-mail: hello_pete@hotmail.com
作者: Hello Kitty    時間: 2004-6-13 22:17:54

我是2座E單位,Thanks liuh for bringing out this issue,我全力支持.
my contact:
e-mail : tyrambler@yahoo.com.hk
作者: fkf    時間: 2004-6-14 12:12:02

3座E單位

e-mail: fkf@spymac.com
作者: Koala Bear    時間: 2004-6-14 14:04:27

Blk. 2E
My e-mail: lisiuho@sinaman.com
Thanks liuh!
作者: liuh    時間: 2004-6-14 22:37:51

Koala Bear fkf  Hello Kitty and N&M

Thanks for your support first!!!

I still am trying to solve my personal e-mail account probelm. So please PM me your mobile contact then we can talk on the phone for the next step.

liuh
作者: tsoi    時間: 2004-6-14 22:46:33

我是6座E單位,我全力支持.
my contact e-mail : kctsoi@msn.com
作者: Hello Kitty    時間: 2004-6-15 10:51:37

To liuh
May be you set a dayfor example coming Sat (19/6) or Sun (20/6) to discuss ?
Or wait for the reply of `Who am I' 's letter.
作者: 我是誰    時間: 2004-6-16 00:06:22

藍澄灣業主會議 - 與和記黃埔地產有限公司商討 (六月十九日星期六)
http://rcrest.bzone.com.hk/viewtopic.php?t=3412




歡迎光臨 藍澄灣業主社群 (http://rcrest.bzone.com.hk/Discuz/) Powered by Discuz! X2