我係住1座0既, 唔知各位業主有冇發現近日0係廁所時常都聽到d "bor bor" 聲呢? d 聲音會0係天花傳出, 有時候我地0係廁所閂水喉0既時候都會聽到, 其實呢d 0既聲音0係工程上面有一個學名叫做"water hammer". 首先0係設計上喉管0既大細係會影響水壓, 而且每層單位0既水壓都會有所不同, 而出現"water hammer原因係因為設計上0既錯誤, 水壓過大而喉管偏細, 導致每次閂水喉0既時候(特別係開得好大), 水回流時0既壓力撞擊喉身而出現聲音.
但我想問其實我住左都成2年啦, 呢d 聲音都好似係近期先有0既, 而且都幾嚴重, 唔知係咪因為調節過d 水壓valve 呢? 管業處可唔可以跟進一下呢?
作者:
一家四口
時間:
2009-9-8 21:00:18
我唔知呢D聲既原因, 只知係開閂水喉時就有, 就算喺LIFT 口, 有人開閂水喉都會聽到...有得改善就梗係好啦, 但會唔會好大工程呢, 會改善既機會....會唔會接近0呢 ~~
作者:
濠仔
時間:
2009-9-8 22:38:29
但係好多地方都係咁ga wo@@...
作者:
L and S
時間:
2009-9-14 01:58:12
無錯,係叫 water hammer 水槌, 聲係由水錶房傳出,要解決係要把總水制同室內之水制較細D。
咁就細聲好多。同埋會慳D水。
仲有, 閂水喉時輕手 D, 唔好一刀切咁, 亦係會好D。
主水壓係唔較得,因為要顧及多個楼層。 如果每住户都加止回阀backdraft valve, 水錶房唔夠位, 同埋成本好貴。
作者:
plcheung
時間:
2009-9-14 12:57:46
我一講water hammer 你就知係咩, 你果然係行家呀
不過唔知其他座數有冇類似情況發生呢? 如果冇0既話, 管業處可唔可以只係調較1座0既valve 呢?
作者:
L and S
時間:
2009-10-12 03:45:18
All HW developments will not have such valve on typical floors.